在網上下載了好幾種的三菱通訊協議的資料(不同版本),可是實際用VB通過SC-09電纜對PLC操作時卻不一樣,后來來是找來了另外一種通訊協議才通訊上。
具體的通訊協議為:
手冊:
ENQ 站號 PC號 指令 報文等待 字符A區 和校驗
如果按這樣的通訊方式去通訊,始終是錯誤
在網上找到另外一種是:
始 命令 首地址 位數 終 和校驗
STX CMD GROUP ADDRESS BYTES ETX SUM
其中的地址算法:address=address*2+1000h
再轉換成ASCII
這樣通訊正常
現在的疑惑是:三菱的通訊協議到底是哪種,為什么按照書上協議卻不能通訊?
有做過這方面的朋友指點一下。
分享
yjitvtk
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
68 個
工控威望:
231 點
下載積分:
432 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間:
2010-04-03
最后登錄:
2024-08-12
查看yjitvtk的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-11-29 16:55
全看
|
小
中
大
一個是通訊口通訊,還有一個是通訊模塊通訊,不一樣的.我也在學VB,有時間可以聯系一下,互相學習.QQ:37304556