我用的是三菱的MR-E-70A的伺服放大器,今天裝配員把設備組合好,我調試的時候,伺服一直顯示是 AL 32
我查了下是 過電流 ,說明書上有好幾種可能:1,UVW線短接。2.,UVW線和地線短接,3伺服壞了
我是用萬用表測得,沒有短接的問題,伺服放大器也沒有問題
然后我給伺服上電,一上電都正常,但一給伺服脈沖,他就顯示AL 32
這是什么原因啊,這個問題困擾著我現在寢食難安啊
分享
jg2628680
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
23 個
工控威望:
141 點
下載積分:
1335 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間:
2010-08-18
最后登錄:
2017-06-22
查看jg2628680的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-11-26 20:50
全看
|
小
中
大
檢查裝配組合時,線有沒有接錯,如果線沒有接錯,一般是MR-E-70A驅動器壞了,惠州市技高科技銷售,維修三菱伺服,技術支持---13556213286