請問丹佛斯變頻器VLT2800做主從電機
上一主題
下一主題
吳德星
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
193 個
工控威望:
2416 點
下載積分:
805 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間:
2010-10-25
最后登錄:
2025-06-25
查看吳德星的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-11-21 21:35
全看
|
小
中
大
請問丹佛斯變頻器VLT2800做主從電機,不知道調變頻器那些參數。編碼器,品牌、參數。請使用過的師傅在這說說吧。謝謝
[fly]歡迎紡織行業的工控朋友,本人也在紡織的圈子里。希望可以共同研究美好的未來。[/fly]
分享
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1240 個
工控威望:
2873 點
下載積分:
21668 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間:
2008-06-16
最后登錄:
2025-05-17
查看回憶依然最美的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-11-22 08:44
全看
|
小
中
大
可以用PLC加一路模擬量輸出模塊,兩個電機都加一個編碼器,輸入給PLC,主電機編碼器做速度給定,從電機編碼器做速度反饋,在PLC里做一下PID閉環控制程序即可完成,用模擬量4-20ma控制從變頻器的頻率,至于編碼器的型號依PLC的輸入參數而定,一般情況下選擇256脈沖的即可。如果要求精度高的話可以把從電機的變頻器換成Danfoss的FC302,加同步控制卡,這樣可以實現非常精確的同步。
分享
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1240 個
工控威望:
2873 點
下載積分:
21668 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間:
2008-06-16
最后登錄:
2025-05-17
查看回憶依然最美的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-11-22 12:16
全看
|
小
中
大
同步卡需要編程,但實現你的功能僅需幾行代碼即可!
分享
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1240 個
工控威望:
2873 點
下載積分:
21668 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間:
2008-06-16
最后登錄:
2025-05-17
查看回憶依然最美的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2010-11-22 12:18
全看
|
小
中
大
“1400轉的時候編碼器反饋數據不準”,這個取決于編碼器的質量和外界是否受到干擾等,還取決于PLC的高速計數頻率,我這樣做過2500轉時反饋都是準確的!
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(吳德星) 熱心助人
分享
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1240 個
工控威望:
2873 點
下載積分:
21668 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間:
2008-06-16
最后登錄:
2025-05-17
查看回憶依然最美的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2010-11-22 14:59
全看
|
小
中
大
Danfoss的參數設置軟件“MCT10"官網上有,程序貼圖沒有用,我之前用的是S7-200,高速計數器+定時中斷測出反饋和給定的脈沖頻率,用PID向導編寫PID控制程序,調試時運行一下自整定即可達到要求!