西門子TP27-10觸摸屏上顯示的時間與實際時間相差很大,該怎樣修改
上一主題
下一主題
tangwang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
332 個
工控威望:
392 點
下載積分:
1537 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間:
2006-10-17
最后登錄:
2020-06-06
查看tangwang的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-11-18 16:20
全看
|
小
中
大
TP27-10觸摸屏上顯示的時間與實際時間相差很大,該怎樣修改,這個時間是不是PLC的實時時鐘
分享
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1105 個
工控威望:
6705 點
下載積分:
100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間:
2007-01-25
最后登錄:
2017-04-03
查看chenpingyg的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-11-19 00:13
全看
|
小
中
大
估計你是用TP27去設置PLC的定時器值,如果TP27里面的變量類型是WORD格式的話,那么PLC里面就要經過字或運算,才能一致,比如說TP27連接的變量是DB10.DBW0 那么你就要用DB10.DBW0與L#W#2000進行或運算,運算后的結果放在DB10,DBW2 定時器的值連接DB10.DBW2就可以了.
如果TP27里面的變量為S5TIME格式的話PLC的定時器可以直接使用變量.
自己的事情自己做.
分享
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1105 個
工控威望:
6705 點
下載積分:
100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間:
2007-01-25
最后登錄:
2017-04-03
查看chenpingyg的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-11-19 10:22
全看
|
小
中
大
引用
引用第3樓tangwang于2010-11-19 10:08發表的 :
相對來講修改PLC的時間要簡單些,觸摸屏的還沒有修改過,不知怎樣修改,誰有TP27的說明書啊