我用AC220---AC36V變壓整,36v整流濾波(全橋整流加濾波電容)給5個步進驅動器供電,
為什么整流濾波后的電壓在43-55之間,就算是客戶那里的電壓不正常,這個區間也忒大了吧!
分享
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
225 個
工控威望:
487 點
下載積分:
1123 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間:
2010-10-21
最后登錄:
2025-07-04
查看蕭風的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-11-18 22:30
全看
|
小
中
大
單相全橋整流加濾波帶負載的電壓=1.2u=1.2x36=43.2v 空載電壓=1.4u=1.4x36=50.4v