24V傳感器的開關量輸出連接24V繼電器線圈,繼電器的三個常開觸點能連在380V的風機回路帶動180W的風機嗎?
分享
langman
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
576 個
工控威望:
606 點
下載積分:
1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間:
2008-06-23
最后登錄:
2021-04-09
查看langman的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-11-18 15:34
全看
|
小
中
大
肯定能帶,不過壽命不如接觸器。