求助大家三菱D700變頻器和FX2N-48MR的485通信
上一主題
下一主題
1103
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
121 個
工控威望:
271 點
下載積分:
558 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間:
2007-09-11
最后登錄:
2025-04-05
查看1103的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-11-17 12:20
全看
|
小
中
大
程序如下,觸摸屏已和PLC連上,就是電機和D700無反應。程序如下,不知哪里出錯,謝謝。其中變頻器參數設置如下:
P79=1,P117=0,P118=192,P119=1,P120=2,P121=1,P122=9999,P123=20,P124=0.
描述:帶注釋
附件:
通信.rar
(10 K) 下載次數:79
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
分享
wulide
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
140 個
工控威望:
271 點
下載積分:
521 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間:
2007-02-13
最后登錄:
2020-09-07
查看wulide的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-11-17 15:19
全看
|
小
中
大
圖片:
變頻器的參數設置如下:
Pr.117=0、Pr.118=96、Pr.119=11、Pr.120=2、Pr.121=9999、Pr.122=9999、Pr.123=9999、Pr.124=0、Pr.79=0、Pr.340=1。
接線圖如下圖:
程序你就要自己好好編羅
分享
wulide
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
140 個
工控威望:
271 點
下載積分:
521 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間:
2007-02-13
最后登錄:
2020-09-07
查看wulide的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-11-18 09:42
全看
|
小
中
大
D700系列變頻器就包含了:D740、D720、D720S