并聯電容能提升電網電壓嗎
上一主題
下一主題
人生如夢
快樂和郁悶取決于心態
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
299 個
工控威望:
467 點
下載積分:
8136 分
在線時間: 768(小時)
注冊時間:
2010-09-26
最后登錄:
2025-05-02
查看人生如夢的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-11-17 12:01
全看
|
小
中
大
用電設備基本上是感性負載 當電機都運行后電網電壓降低到350V左右,當負載稍微加重電壓甚至降低到300V,且電機溫升增加,基本上就沒法工作了,且用電設備里變壓器約400左右,我想在不加粗主電線的情況下,能并聯電容進行補償電壓嗎
分享
注冊中心
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
240 個
工控威望:
12113 點
下載積分:
17575 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間:
2009-05-06
最后登錄:
2025-03-24
查看注冊中心的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-02-25 16:10
全看
|
小
中
大
補償電容可以減少無功功率,進而減少線損,減少壓降,可以在一定程度上提升電壓,但這個提升是很有限的,主要還是要加大線徑,F場情況如果不能給出一定的時間來加大線徑(這么多人都很簡單地說一句加大線徑,要知道這句話說出來容易做起來要花時間的),倒可以并聯電容試一試(估計提升電壓會很有限),不行再加大線徑