懇請各位高手指教,我想用三菱PLC中的軟元件M900到M915作為警報區的設定地址,但在編輯觸摸屏畫面時,就是不讓用M900到M915,請問為何?謝謝各位高手!
很高興認識你,我專搞牛仔染整電氣,QQ1546974454,希望多來交流!
分享
p540762
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
301 個
工控威望:
513 點
下載積分:
1155 分
在線時間: 1878(小時)
注冊時間:
2009-04-05
最后登錄:
2025-07-23
查看p540762的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-11-16 23:51
全看
|
小
中
大
你可改為M869到M911或M912到M927作為警報區的設定地址.................
分享
p540762
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
301 個
工控威望:
513 點
下載積分:
1155 分
在線時間: 1878(小時)
注冊時間:
2009-04-05
最后登錄:
2025-07-23
查看p540762的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-11-16 23:52
全看
|
小
中
大
更正:你可改為M896到M911或M912到M927作為警報區的設定地址.................