請教各位高手,怎么樣把光電開關的常開信號轉成常閉信號,就是加個中間繼電器,怎么接線
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5292 個
工控威望:
7518 點
下載積分:
161650 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-08-02
查看sjm213的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-11-16 11:15
全看
|
小
中
大
繼電器輸出的光電開關一般都有常開和常閉兩組觸點,可以直接換接線端。
用繼電器轉的話也很簡單,光電的輸出信號接到繼電器線圈上控制繼電器通斷,中間繼電器上有常閉端子直接使用即可。