在線等 編碼器收集脈沖信號記錄位置變化 總是偏移 是不是干擾引起
上一主題
下一主題
小巖
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看小巖的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-10-29 09:55
全看
|
小
中
大
在線等 編碼器收集脈沖信號記錄位置變化 總是偏移 是不是干擾引起
剛才試機的,每一次軌道車返回時位置都有變化。小車都不動了。記錄位置還會增加,現在情況是 編碼器電源用的PLC的24V電源(且此電源會有波動在22V--25V之間時有變化),編碼器的信號線上的屏蔽線沒有接地。是不是干擾??。另外觸摸屏好像也有干擾,和PLC通訊有時會短暫中斷。怎么解決啊。屏是信捷的。在線等啊。
干擾似乎沒了。
謝謝大家
[ 此帖被小巖在2010-10-30 09:07重新編輯 ]
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161368 分
在線時間: 3238(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-12
查看sjm213的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-10-29 12:06
全看
|
小
中
大
把編碼器從聯軸器上摘下來,就放在地上,看脈沖值還變不變。
樓主留言:
編碼器用的是拉線式的,拉線就可以測脈沖了。問題是沒有拉線的時候,C251的值會變大,每一周期偏差都很大,導致軌道車停的位置越來越偏后,剛才試的時候,總要人工每次來設定區間比較的設定值。一會看一下,