給變頻器控制回路通電就出現E.UVT(欠壓保護)報警,這時變頻器的主電路還沒通電的(L1,L2,L3沒通電)。同時用萬用表檢測到變頻器主電路有兩相有電,(說明:控制回路的電源是從主回路接觸器的上端接的,380V)
請教一下這個報警要怎么處理?為什么會出現有兩相主電路有電?
[ 此帖被fyl518070在2010-10-27 23:03重新編輯 ]
分享
我心飛翔
開心生活每一天!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
173 個
工控威望:
449 點
下載積分:
28411 分
在線時間: 803(小時)
注冊時間:
2008-05-18
最后登錄:
2025-06-24
查看我心飛翔的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-10-28 09:08
全看
|
小
中
大
主回路上的R S T分別與控制回路上的R1 S1相連,變頻器通電顯示低電壓報警的話,很有可能是驅動板上的A7800芯片壞了,這個應該是光耦,壞的幾率很大。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(sjm213) 熱心助人