發表于: 2007-12-19 12:02
全看
|
小
中
大
描述:Q68DAI
圖片:
各位朋友,今天在調試過程中遇到一個問題,監控狀態下可以看到通道有0-4000的輸出,但在卡上的接線端子上就是沒有電流輸出,有誰遇到過類似的問題.謝謝
分享
cmwzm
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看cmwzm的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2007-12-19 17:12
全看
|
小
中
大
謝謝各位,現在有輸出了.我在程序里面強制了一下Y9.不過又出現了一個新的問題.Q68DAI出現了一個報警,錯誤代碼是025C,我現在還沒有查到代碼介紹.不只各位能否不吝賜教.謝謝.
分享
cmwzm
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看cmwzm的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2007-12-19 18:39
全看
|
小
中
大
雖然沒有查到代碼的意思,找到原因了.是因為輸出超出范圍了(0-4000).