用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
放松
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
將8V的脈沖電平提升到24V
上一主題
下一主題
hnwqf
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
316 個
工控威望:
2436 點
下載積分:
20230 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間:
2010-01-17
最后登錄:
2025-06-09
查看hnwqf的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-10-22 09:02
全看
|
小
中
大
我有一臺流量計,輸出的低電平0.8V高電平是8V 但是PLC需要的輸入是要求大于20V, 請問有什么辦法把8V的電平提升到20V以上
分享
hardy_6817
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看hardy_6817的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-10-22 09:04
全看
|
小
中
大
如果只是需要一個開關量,串個電阻接光耦。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
將8V的脈沖電平提升到24V
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院