我公司的一臺三菱PLC控制的設備在完成一個完整的動作后,并沒有按雙手制卻又自動開始動作。配電箱里PLC和變頻器一個在上,一個在下,有點近。是干擾導致的嗎?這種現象只是偶然出現,我很困惑。請教高手指點。
分享
cheng2gang2
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
99 個
工控威望:
212 點
下載積分:
377 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間:
2007-12-23
最后登錄:
2023-09-17
查看cheng2gang2的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-03-25 14:00
全看
|
小
中
大
應是變頻器引起的,你可以把COM點和按鈕的那個X點并接一個0.1---0.4UF的電容,這類現象就會消除了
分享
cheng2gang2
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
99 個
工控威望:
212 點
下載積分:
377 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間:
2007-12-23
最后登錄:
2023-09-17
查看cheng2gang2的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-03-25 14:07
全看
|
小
中
大
加隔離變壓器沒有用的,原因是變頻輸出的頻率成分里有很多高頻的,而且信號線也沒有做隔離,我也曾經吃過這個虧的,我那套系統里還加了濾波器,只要變頻器一開,那個燈就一直閃爍,象這種情況光電開關也出現的多,明明沒有工件過,而X燈也看不到亮,可你測試時就會有信號,而這條線和步進電機的馬達線共線管