關于三菱PLC斷電后再啟動的問題
內容: 有這樣的控制要求:設備發生突然斷電的意外時,應保持各處在斷電瞬間的狀態;謴凸╇姾,按下啟動按鈕,設備從斷電瞬間保持的狀態開始,按原來的方式和程序繼續運行。應該怎么解決呢?我用三菱FX2N的,望高人指點一下,謝謝了
問題補充:用斷電保持的話一送電就自動運行了,現在要求按下啟動按鈕之后才運行.
分享
restone
杭州一工科技有限公司
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
266 個
工控威望:
410 點
下載積分:
2047 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間:
2009-03-19
最后登錄:
2019-12-30
查看restone的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-10-17 14:58
全看
|
小
中
大
用斷電保持,另外程序里加個啟動標志位不就可以了。