程序中T0計時后閉合,T1開始計時,T1計時后為什么不會閉合?因為(P)沒有上升沿信號,Q0.0也沒有閉合。
[ 此帖被zhaotingjie在2010-10-15 17:29重新編輯 ]
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-10-16 08:53
全看
|
小
中
大
你的問題在于理解上升沿的問題了。300中的Q0.0要使置1,將用到置位(SET)。在一個掃描周期內你無法看到它的1狀態。