我是一個菜鳥.我想請問三菱FX1N的PLC擴充摸組的地址編號是怎么排的.我用的是60MR的,輸入是43點,輸出是17點.那我再擴充的摸組地址我是怎么編,謝謝擴充的是一片16點輸入,一片16點輸出.
謝謝
分享
konev
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看konev的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2007-12-10 12:59
全看
|
小
中
大
樓主確定?FX1N-60MR的配置應該是36+24的
擴展的輸入應該是X44~63,輸出是Y30~47
分享
konev
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看konev的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2007-12-10 17:11
全看
|
小
中
大
我用的都是32MT或MR的,所以真沒有碰到過首位不是0的情況。樓主可以試試啊,直接把第一個點和COM接上,監視一下哪個On就知道了。