RS232需要串電阻不,RS485 串多大的終端電阻?
上一主題
下一主題
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
501 個
工控威望:
974 點
下載積分:
1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間:
2010-06-19
最后登錄:
2024-09-12
查看gali1120107的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-10-07 17:08
全看
|
小
中
大
圖片:
RS232需要串電阻不,RS485 串多大的終端電阻,在什么情況下串?有變頻器干擾的情況下改善干擾問題?這張圖是否有問題?
RS232 RS485通訊方式是怎樣的,不會都是全雙工吧!
[ 此帖被gali1120107在2010-10-08 10:26重新編輯 ]
分享
xiasheng611
要怎么才能提高我自己的威望呢.
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
58 個
工控威望:
121 點
下載積分:
611 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間:
2010-02-11
最后登錄:
2013-11-02
查看xiasheng611的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-10-08 06:11
全看
|
小
中
大
232不用串,485也不用串,不過485可以并一個120歐1/4W的阻如果是要抗干撫.你可以給你的通迅線加屏蔽.再接地.