size=6]各位英雄:
大家好!我現在弄個項目,有個問題向大家請教一下!
WINCC作為上位機,PLC(s7-300)做下位機,通過DP總線連接。wincc與plc數據交換處理最短周期為100mS,但要求20ms傳輸一個控制數據,因此數據不能單個傳輸,需要批量傳輸。關鍵是如何進行批量處理?如何編程?設置批量參數?
我的想法:使用VB軟件編制了有關程序通過專用控件與WINCC連接來動態處理下載數據:
①判別PLC上送的數據下載標志,當標志置位時,讀入數據包到計算機緩沖RAM,送出數據長度等有關參數;
②設置數據批處理參數,由于圖控軟件與PLC的數據交換處理最短周期為100mS,數據不能簡單的以單個輸送,必須與PLC配合批處理動態下載。
③判別PLC上送的數據隊列未滿且上批下載數據進隊列標志,送批數據至PLC的緩沖數據塊(DB);
④判別結束處理;
編程上有些問題,需要大家幫忙!謝謝大家!
分享
restone
杭州一工科技有限公司
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
266 個
工控威望:
410 點
下載積分:
2047 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間:
2009-03-19
最后登錄:
2019-12-30
查看restone的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-09-29 21:01
全看
|
小
中
大
有WINCC處理,還用VB?
WINCC的功能那里去了
西門子PLC、ABB變頻器、康沃變頻器特價銷售;非標自動化改造,工業機器人改造
yigongcn.taobao.com
分享