今天遇到新情況,你遇到過嗎
上一主題
下一主題
電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
291 個
工控威望:
484 點
下載積分:
5182 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間:
2009-07-27
最后登錄:
2025-08-03
查看電阻焊的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-09-26 19:46
全看
|
小
中
大
今天幫朋友修理空壓機,電動機新修理過,電機銘牌注明為三角形接法,4KW,但修理鋪結為Y型,我接好線,啟動電機,用鉗形表測量三相電流,奇怪有一相電流沒有,其他兩相為2.1A,測試電機端電壓380V都正常。后我改為三角形接法,三相電流均在11A左右,最終我還原為Y型,套上皮帶,讓電機帶上負載,測試進線電流,都在3A左右,我有把皮帶卸掉,測試電機空載電流,有一相電流沒有,其他兩相為2.1A,真的太奇怪了
你遇到過嗎,
分享
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
685 個
工控威望:
10601 點
下載積分:
1660 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間:
2008-11-27
最后登錄:
2025-08-01
查看5921338的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-09-27 19:16
全看
|
小
中
大
我也遇到過斷路器下有一相沒電流,電壓380正常。后來換掉斷路器,處理接線處的線路老化后3相電流正常。
自學