三菱FX1S-30MT接電磁閥的問題
上一主題
下一主題
虛心求教
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看虛心求教的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-09-25 13:54
全看
|
小
中
大
開始是將電磁閥的引線直接接到PLC的Y點上,在初期的運行中還正常。
后來就出現了某一個輸出點(都是連接的電磁閥,小型的)輸出異常的情形:常閉或常開等誤動作。
后查詢,得知PLC的輸出觸點后面不能直接連接電磁閥,需加泄放二極管或者中間繼電器(中間繼電器也需加泄放二極管)。
請問:1、此泄放二極管在高速的狀態下用什么型號的好?(每秒都有動作,動作時間300ms左右),1N4007或1N4148?
2、加了泄放二極管后能不能解決問題?
3、此問題與泄放二極管有關系嗎?
感謝指教!
分享
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1610 個
工控威望:
1929 點
下載積分:
4459 分
在線時間: 440(小時)
注冊時間:
2008-07-14
最后登錄:
2025-07-12
查看rockyhuo的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-09-27 23:34
全看
|
小
中
大
MT一般都可以直接接常用的電磁閥,響應時間若是300MS,的,估計繼電器是沒有這樣快的響應時間,若是懷疑功率不足的,可以加固態繼電器,一般也不用家續流二極管,固態的看你是用直流還是交流電磁閥來選用。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.