用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
科學
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
三菱FX1S-30MT接電磁閥的問題
上一主題
下一主題
虛心求教
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看虛心求教的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-09-25 13:54
全看
|
小
中
大
開始是將電磁閥的引線直接接到PLC的Y點上,在初期的運行中還正常。
后來就出現了某一個輸出點(都是連接的電磁閥,小型的)輸出異常的情形:常閉或常開等誤動作。
后查詢,得知PLC的輸出觸點后面不能直接連接電磁閥,需加泄放二極管或者中間繼電器(中間繼電器也需加泄放二極管)。
請問:1、此泄放二極管在高速的狀態下用什么型號的好?(每秒都有動作,動作時間300ms左右),1N4007或1N4148?
2、加了泄放二極管后能不能解決問題?
3、此問題與泄放二極管有關系嗎?
感謝指教!
分享
李偉賢
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看李偉賢的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-10-01 09:22
全看
|
小
中
大
加一個固態繼電器!然后控制電磁閥。因為固態繼電器有十多安以上的電流。速度也跟得上你的要求。我們有機器上已經這樣用。直接驅動電磁閥的后果:燒壞輸出點!
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
三菱FX1S-30MT接電磁閥的問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院