開始是將電磁閥的引線直接接到PLC的Y點上,在初期的運行中還正常。
后來就出現了某一個輸出點(都是連接的電磁閥,小型的)輸出異常的情形:常閉或常開等誤動作。
后查詢,得知PLC的輸出觸點后面不能直接連接電磁閥,需加泄放二極管或者中間繼電器(中間繼電器也需加泄放二極管)。
請問:1、此泄放二極管在高速的狀態下用什么型號的好?(每秒都有動作,動作時間300ms左右),1N4007或1N4148?
2、加了泄放二極管后能不能解決問題?
3、此問題與泄放二極管有關系嗎?
感謝指教!
分享
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
561 個
工控威望:
1209 點
下載積分:
1554 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間:
2010-05-04
最后登錄:
2014-11-13
查看shaolinsi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-09-25 16:00
全看
|
小
中
大
MT的正確用法是驅動中間繼電器,然后再由繼電器驅動電磁閥,MR的相對控制電流大點,最好也通過中間繼電器來過渡一下,可避免PLC的損壞,繼電器總比PLC來的便宜一點。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
餓米豆腐