請問各位大俠: 1、如何去判斷傳感器為NPN還是PNP,
2、假如NPN的傳感器接到源型的PLC中會怎樣?
以上,謝謝
分享
yugaoyuan
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看yugaoyuan的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-09-23 12:16
全看
|
小
中
大
謝謝各位大哥
分享
yugaoyuan
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看yugaoyuan的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-09-23 12:56
全看
|
小
中
大
PLC的輸入類型是分漏式和源式的,前者指的是正信號輸入(可直接用PNP),后者指的是負信號輸入(可直接用NPN),否則必須用繼電器轉換后輸入。 傳感器的型式不一而足,不過一般用得最多的是兩線跟三線的,兩線的跟負載串聯。三線的多為開集極輸出,三根線分別為正負電源和輸出晶體管的集電極。傳感器的NPN和PNP是根據輸出晶體管的型號來的。NPN的負載是接在正電源與集電極之間,而PNP是接在集電極與負電源之間的。要用萬用表來判斷傳感器的型號,需要先給它一個負載,再根據它的輸出電壓來判斷