我們做控制電路一般都用低電壓 220V控制380V , 今天看到一臺設備因為客戶沒零線, 只有380V 三相進線, 電相的控制元件都
220V的, 為取用零線 他從電機的星型中性點接來用, 此方法 是可靠接法嗎 ? 還是必須用變壓器變出來220V
分享
中國工控
學習
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
482 個
工控威望:
662 點
下載積分:
2137 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間:
2007-07-16
最后登錄:
2024-12-18
查看中國工控的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-09-21 21:30
全看
|
小
中
大
不是,因為電機負載做星形連接處于平衡狀態所以中性點沒有電流,當電機處于故障就會打破平衡狀態,中性線上將有電流,那樣將威脅到你的控制電路,所以建議使用隔離變壓器,那樣安全可靠,而且還能夠抑制諧波干擾,快更改你的電路吧。