fudong
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 536 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2659 分
在線時間: 512(小時)
注冊時間: 2008-09-19
最后登錄: 2025-07-24
查看fudong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-21 21:16
我們做控制電路一般都用低電壓 220V控制380V ,   今天看到一臺設備因為客戶沒零線,  只有380V 三相進線,  電相的控制元件都
220V的, 為取用零線 他從電機的星型中性點接來用, 此方法 是可靠接法嗎 ?    還是必須用變壓器變出來220V
jdk1126
活到老學到老。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 472 點
下載積分: 1018 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2025-07-07
查看jdk1126的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-23 09:00
這種做法不可取,鑒定完畢
〈 工控人家園好〉是學習和交流的去處。

精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院