這樣測量星三角電流為什么要乘以2呢?
上一主題
下一主題
yefengchen
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
471 個
工控威望:
595 點
下載積分:
1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間:
2009-05-18
最后登錄:
2016-01-18
查看yefengchen的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-09-18 19:16
全看
|
小
中
大
有人說:對于星三角啟動:要是在斷路器下面測得的電流為電機的實際電流,要是在接觸器下面測得的電流應該乘以2,若樓主在接觸器下面測的,則實際電流為20x2=40A
這句話應該怎么解釋?為什么斷路器下跟接觸器下測量的不一樣?為什么是差兩倍呢?
分享
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1105 個
工控威望:
6705 點
下載積分:
100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間:
2007-01-25
最后登錄:
2017-04-03
查看chenpingyg的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-09-18 19:57
全看
|
小
中
大
在空開下面測量的電流是標準電流,在三角形接觸器的上端或下端測得的電流要乘2,是正確的,你自己看看主電路就知道為什么了
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(ymmfa) 熱心助人
自己的事情自己做.