[結]FX2N-485-BD與臺達VFD系列變頻器通信
上一主題
下一主題
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
531 個
工控威望:
772 點
下載積分:
13781 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間:
2006-10-12
最后登錄:
2025-07-25
查看zhong1946的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2006-12-14 14:38
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
昨天做一個工程,使用FX2N_PLC與FX2N-485-BD再與DELTA(臺達)VFD-B變頻器通信,以前沒用過這種變頻器,搞到今天還沒弄明白變頻器端RJ-11的EV,GND,SG-,SG+與FX2N-485-BD通信板RDA,RDB,SDA,SDB,SG到底該怎么接線?變頻器說明書上也沒有說清楚.請問知道的同行能幫幫忙告訴我嗎?非常謝謝!
終于搞定了!感謝大家的回復!
[ 此貼被zhong1946在2007-12-07 23:22重新編輯 ]
分享
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
4 篇
發帖數量:
1504 個
工控威望:
5491 點
下載積分:
24427 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間:
2007-01-22
最后登錄:
2025-07-11
查看wsir123的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2007-06-28 21:48
全看
|
小
中
大
SDA.RDA________________SG-
SDB.RDB________________SG+
SG_____________________GND
????????
保持每天一點小進步足矣。。。