用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
愛情
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
[結]FX2N-485-BD與臺達VFD系列變頻器通信
上一主題
下一主題
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
531 個
工控威望:
772 點
下載積分:
13781 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間:
2006-10-12
最后登錄:
2025-07-25
查看zhong1946的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2006-12-14 14:38
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
昨天做一個工程,使用FX2N_PLC與FX2N-485-BD再與DELTA(臺達)VFD-B變頻器通信,以前沒用過這種變頻器,搞到今天還沒弄明白變頻器端RJ-11的EV,GND,SG-,SG+與FX2N-485-BD通信板RDA,RDB,SDA,SDB,SG到底該怎么接線?變頻器說明書上也沒有說清楚.請問知道的同行能幫幫忙告訴我嗎?非常謝謝!
終于搞定了!感謝大家的回復!
[ 此貼被zhong1946在2007-12-07 23:22重新編輯 ]
分享
a5997123
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
226 個
工控威望:
371 點
下載積分:
5242 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間:
2007-08-03
最后登錄:
2025-07-23
查看a5997123的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2007-10-15 22:00
全看
|
小
中
大
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
[結]FX2N-485-BD與臺達VFD系列變頻器通信
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院