大家好
我司有一個ormon PLC,型號是CS1H
因為設備需要,我在程序里增加了一段程序以實現一定的功能
正常修改后,上傳成功,運行良好
可問題是:正常運行10天左右后,新增功能沒用了,用電腦查程序,原程序還在,工作也正常
可新增的程序不見了,怪事(新增程序我加在某一個程序段里,整個程序有幾十個程序段)
再上傳,再運行幾天后,又出現同樣的問題
各位高手,有沒有遇到過啊,如何解決啊
分享
apollo
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看apollo的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-09-25 11:59
全看
|
小
中
大
在儲器卡被插入之后,需等待數秒時間以便 CPU 單元識別。 當接通電源或
插入存儲器卡之后立刻訪問存儲器卡,必須把存儲器卡的確認標志
(A34315) 常開觸點作為輸入條件編入程序中。
分享
apollo
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看apollo的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-09-25 12:06
全看
|
小
中
大
1、先檢查RAM電池電壓
2、試一下將卡格式化傳一下