這幾天遇到了一個怪問題,三菱FX2NPLC控制伺服電機做定長運行,在伺服驅動器上監控輸入的脈沖總是多,而且不固定,有時候多1000多個,有時候多幾百個。懷疑有干擾,屏蔽,接地都試了沒有效果。從脈沖輸出端子隨便接兩根線出來,用另一臺三菱PLC接受脈沖,完全正常一個不多一個不少。遂斷定試伺服驅動器不好(國產品牌),換成安川伺服,問題依然存在,實在沒辦法,只好換PLC,當時已經沒有什么道理可言了,奇怪的是用歐姆龍的PLC就好了,走的也準確了,再換上三菱的還是不準。從換PLC我就離開現場,后來這些都是他們打電話告訴我的,現在已經在著手用歐姆龍的進行編程。我實在不明白怎么會出這種問題,PLC發的脈沖是經過光耦到晶體管的,難道是晶體管的問題?可用三菱的PLC監控脈沖也正常啊。有人遇到過這種情況嗎?
分享
vb168136
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
12 個
工控威望:
92 點
下載積分:
520 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間:
2010-01-21
最后登錄:
2020-08-27
查看vb168136的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-10-16 12:20
全看
|
小
中
大
三菱PLC總是有怪問題的,以前我用編了一個工程程序,用到高速計數器,程序上載到PLC時,高速計器在計數,后來另換一臺.