綜合討論
PLC輸出點異常
上一主題
下一主題
lixiaoyun
人在江湖
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
177 個
工控威望:
6037 點
下載積分:
1550 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間:
2010-08-14
最后登錄:
2025-01-11
查看lixiaoyun的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-09-03 13:31
全看
|
小
中
大
我公司有一臺PLC控制的機器,Y0控制正轉,Y1控制反轉,但機器無故出現Y1輸出點一直輸出,開機時出現反轉;Y1原是在觸摸屏上點動時才出輸出的,現在拔了觸摸屏與PLC的通信線還是無法消除Y1一直輸出的故障,請問各位高手如何解決
江湖好學士
分享
得龍節電
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
52 個
工控威望:
246 點
下載積分:
931 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間:
2009-08-20
最后登錄:
2024-10-09
查看得龍節電的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-09-03 15:11
全看
|
小
中
大
輸出點粘連,我也建議加中繼,一般我用是都是用PLC的輸出點帶繼電器然后再帶接觸器控制電機