我公司有一臺PLC控制的機器,Y0控制正轉,Y1控制反轉,但機器無故出現Y1輸出點一直輸出,開機時出現反轉;Y1原是在觸摸屏上點動時才出輸出的,現在拔了觸摸屏與PLC的通信線還是無法消除Y1一直輸出的故障,請問各位高手如何解決
江湖好學士
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9733 個
工控威望:
8632 點
下載積分:
16875 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-08-04
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-09-03 13:47
全看
|
小
中
大
你做一個程序 讓Y1 2秒通斷 然后萬用表量 Y1和它對應的COM 看是否能正常斷開
如果不能正常斷開或者接通 很可能是這個繼電器壞了
如果機器還新 買時間不長,讓供應商修
如果時間長了 就自己修吧
可以從舊的PLC或者模塊上拆一個