今天我在修機床。變壓器BK160的輸入是AC380V輸出是(11~12)AC220V,(13~14)AC36V?善婀值氖11#和13#竟連在一起。在斷開輸出線后。我用萬用表電交流壓檔量啦,11~12的電壓是220V,13~14是36V,11~13是5V,11~14是5V,12~13是5V,12~14是5V,每根線和大地的電壓是0。
請問師傅,為什么11和13可以連在一起?11和14,12和13可以連嗎?為什么11~13,11~14,12~13,12~14的電壓時5V?
分享
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
559 個
工控威望:
844 點
下載積分:
18282 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間:
2009-01-15
最后登錄:
2025-06-22
查看suuy79的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-09-01 23:17
全看
|
小
中
大
可能樓主敘述有問題,或者測量有問題!
1、可奇怪的是11#和13#竟連在一起。
2、11~13是5V
我想問的是連在一起會有電壓嗎?即使有也是感應電壓!
如果按照樓主敘述的內容來分析,其實很簡單。
本來是一個互感型的隔離降壓型變壓器,由于接線的原因,被改成了自藕型變壓器。