遇到590C一個奇怪的問題,高手來分析一下那里原因
上一主題
下一主題
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
348 個
工控威望:
785 點
下載積分:
2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間:
2009-06-10
最后登錄:
2021-10-21
查看hehaiwaer的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-08-30 09:16
全看
|
小
中
大
有一臺590C經常無緣無故的自己停了,正常運行時指示燈RUN 和START CONTACTOR燈亮,但這個時候這個燈不亮,我的判斷是start無輸入,剛開始以為中繼問題可是更換并且并了中繼都會出現,我在監視里面可以監視到start這個點是有輸入的。高手幫忙分析一下那里原因?補充一下這個故障不是經常發生有時幾個小時一次,有時一天一次。系統停止后馬上從新啟動又是可以的。
好好學習,天天向上!
分享
hta
HHTA
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
107 個
工控威望:
141 點
下載積分:
4448 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間:
2009-11-05
最后登錄:
2024-11-04
查看hta的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-08-30 15:19
全看
|
小
中
大
不知你的系統是怎么控制,應該是外部信號出現故障,你不說清整個系統得控制是很難給出一個肯定的回答,發個原理圖看看
分享
hta
HHTA
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
107 個
工控威望:
141 點
下載積分:
4448 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間:
2009-11-05
最后登錄:
2024-11-04
查看hta的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-09-01 15:43
全看
|
小
中
大
你所說的真是指哪一個,是ENABIE還是START/RUN ,呢?這兩個點必須是同時有效才能運行的