保持型計數器不能清零,不知何故?
上一主題
下一主題
jinsinfo
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看jinsinfo的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-08-24 13:56
全看
|
小
中
大
Fx2n64M的PLC+930 GOT,遇到這樣一個問題:我想用C0和C221、C222、C225、C230四個保持型計數器來做不同的計數功能,現在計數沒有問題,但不能對它們進行清零,查來查去也沒能找到原因,梯形圖和GT頁面如圖,請達人指點,謝謝!
程序段1
程序段1
程序段2
程序段2
程序段3
程序段3
程序段4
程序段4
GT頁面
GT頁面
分享
jinsinfo
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看jinsinfo的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-08-25 15:34
全看
|
小
中
大
回復goodman:你在程序中強制M145、M146試試........
在監視模式下強制M145、M146等,M145接通了,但C22x就是值不變!程序中只有以上片段對這些軟元件進行過操作!
分享
jinsinfo
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看jinsinfo的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-08-25 15:36
全看
|
小
中
大
回復 心情不錯:C計數器 不要 緊挨著使用 如 用了C221 就不要 用C220與C222 ,間隔2個試一試。你可以用C221,223,225,227.........
有空去試一下,但愿能解決。
分享
jinsinfo
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看jinsinfo的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2010-08-25 15:44
全看
|
小
中
大
以上程序段中的RST C22x 語句我改用DMOV K0 C22x 試過,也沒有效果!
分享
jinsinfo
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看jinsinfo的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2010-08-25 23:16
全看
|
小
中
大
回復zhanghuan:你分析的很有道理,在使用這些計數器之前我也簡單查了一下FX2n的編程手冊,應該是我不夠仔細,看到列表
就以為單個計數器就是32位的,謝謝您的指正!
另外, 使用out m175,out m176,out m177,RST M175,RST M176,RST M177這樣“冗余”的指令是想通過這樣的安排來保證操作上的“平穩性和及時響應”,因為在GT頁中的M145、M146、M147我設為點動。