我們公司有一批設備用的是FX1S-14MT-001的PLC,
當時的設計工程師把輸入端的COM和輸出端的COM連到一起了。
現在,該批該批設備PLC的COM端的電子元件經常燒毀。
問一下,與輸入端的COM和輸出的COM的連到一塊有關系嗎?
分享
szzhang001
我愛工控!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
299 個
工控威望:
742 點
下載積分:
1331 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間:
2008-10-23
最后登錄:
2025-06-21
查看szzhang001的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-08-19 08:01
全看
|
小
中
大
“輸入端的COM和輸出端的COM”是兩個不同的概念,如果輸出端沒有其他電源引入,這種行為沒有后果。