輸入端的COM和輸出端的COM的連到一塊會給PLC造成什么后果?
上一主題
下一主題
cghaou
庸人擾擾,小人茍茍。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
80 個
工控威望:
222 點
下載積分:
555 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間:
2009-04-10
最后登錄:
2024-11-29
查看cghaou的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-08-18 17:14
全看
|
小
中
大
我們公司有一批設備用的是FX1S-14MT-001的PLC,
當時的設計工程師把輸入端的COM和輸出端的COM連到一起了。
現在,該批該批設備PLC的COM端的電子元件經常燒毀。
問一下,與輸入端的COM和輸出的COM的連到一塊有關系嗎?
分享
gaoxiangguo
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
82 個
工控威望:
215 點
下載積分:
575 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間:
2007-03-10
最后登錄:
2016-06-12
查看gaoxiangguo的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-08-28 14:05
全看
|
小
中
大
公共端不會有問題的.其它線路有短路吧..