我們公司有一批設備用的是FX1S-14MT-001的PLC,
當時的設計工程師把輸入端的COM和輸出端的COM連到一起了。
現在,該批該批設備PLC的COM端的電子元件經常燒毀。
問一下,與輸入端的COM和輸出的COM的連到一塊有關系嗎?
分享
yahzubao08
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
104 個
工控威望:
414 點
下載積分:
483 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間:
2009-08-27
最后登錄:
2018-04-24
查看yahzubao08的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-08-28 17:32
全看
|
小
中
大
當有三線感應器接入時,輸入COM需要接外部24V電源的負端,
輸出COM0,COM1等也要接外部24V電源的負端,
理論上它們都要短接在一起,這是沒有問題的,但實際中因接法的問題,負荷可能過于集中某一點,
而超過了它的正常范圍,時間長了,會對這些端子有影響。