用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
認真
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
三菱伺服問題。急.......
上一主題
下一主題
sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
163 個
工控威望:
355 點
下載積分:
767 分
在線時間: 374(小時)
注冊時間:
2009-05-17
最后登錄:
2025-07-03
查看sicsuilyijun的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-08-13 16:44
全看
|
小
中
大
我公司一臺設備,用的是三菱FX-2N PLC+1PG+三菱MR-J2S伺服器,F在的問題是,在加工過程當中,無規律出現伺服異常。就是ALM輸出電平使設備停止工作。設備用ALM端去控制一個繼電器,作為PLC的輸入去控制PLC的程序。說明:設備停止工作時伺服器無故障代碼。我人為將ALM端控制的繼電器短接,加工不會停機了,但加工滑臺位置不夠,人機界面上的數據又認為位置已達到了。伺服電機和伺服器都已代換了。不知從何處下手了。急......... 請教高手......
分享
wfsqdteco
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看wfsqdteco的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-08-24 11:31
全看
|
小
中
大
我感覺應該就是設置的問題,PLC進行監視看看,確認程序無問題,再考慮伺服的參數
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
三菱伺服問題。急.......
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院