三相四線的零線虛了
上一主題
下一主題
«
1
2
3
4
»
Pages: 2/4 Go
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
559 個
工控威望:
638 點
下載積分:
1175 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間:
2009-04-16
最后登錄:
2017-10-25
查看zhidaoshenmo的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2010-08-05 22:51
只看該作者
|
小
中
大
那你的設備也就虛了
本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
廈門鑫趣科技有限公司,主要從事回收、銷售、維修和租賃進口儀器儀表及其附件。
分享
農村娃
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看農村娃的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2010-08-05 22:59
只看該作者
|
小
中
大
我們這給小孩子把尿的時候都~~~~~~~~~~~~~~~~~噓~~~~~~~~~噓~~~~~~~~~噓
分享
北方
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
317 個
工控威望:
529 點
下載積分:
6196 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間:
2010-06-22
最后登錄:
2023-03-11
查看北方的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2010-08-06 08:24
只看該作者
|
小
中
大
如果是空載,用電筆和萬用表是測不出來的。
分享
guansky168
小張
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
610 個
工控威望:
3397 點
下載積分:
8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間:
2010-05-11
最后登錄:
2025-02-11
查看guansky168的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2010-08-06 13:58
只看該作者
|
小
中
大
單相設備的壓降會很大,影響正常運行, 三相設備會沒有接零保護,
分享
snow73
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
112 個
工控威望:
211 點
下載積分:
833 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間:
2010-07-12
最后登錄:
2024-05-20
查看snow73的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2010-08-06 14:30
只看該作者
|
小
中
大
零線斷了,對于380V的用電設備影響還差些,如果是220V的用電設備可能由于負載不平衡造成電壓過高,設備損壞。
分享
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2483 個
工控威望:
1779 點
下載積分:
83784 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間:
2008-04-15
最后登錄:
2024-12-31
查看pretco123的
主題
/
回貼
17樓
發表于: 2010-08-06 14:36
只看該作者
|
小
中
大
樓主你是怎么知道零線虛了
分享
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
8306 個
工控威望:
10440 點
下載積分:
21243 分
在線時間: 3113(小時)
注冊時間:
2007-03-01
最后登錄:
2025-07-23
查看guochunyi的
主題
/
回貼
18樓
發表于: 2010-08-06 14:58
只看該作者
|
小
中
大
三相四線制中,零線的虛接,是一種很嚴重的故障現象。因為是三相四線制,線路中應該有220V的用電設備。
零線虛接,會造成變壓器的中性點漂移,三相電壓不平衡現象。對于220V的用電器來說,會出現電壓不穩,有的相 電壓偏高,燒毀用電器,有的相 電壓偏低,用電器不能正常工作的情況。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
分享
zymzym
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
355 個
工控威望:
355 點
下載積分:
1275 分
在線時間: 981(小時)
注冊時間:
2009-08-28
最后登錄:
2024-02-20
查看zymzym的
主題
/
回貼
19樓
發表于: 2010-08-06 17:30
只看該作者
|
小
中
大
三相四線制中性點接地系統中,如主干線零線斷線,系統中采用接零保護的設備外殼有直接帶電危險。
分享
海洋一舟
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
319 個
工控威望:
409 點
下載積分:
1567 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間:
2007-08-16
最后登錄:
2025-06-13
查看海洋一舟的
主題
/
回貼
20樓
發表于: 2010-08-06 21:46
只看該作者
|
小
中
大
如果沒有零線,將會燒掉你不少東西
分享
nixianli
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看nixianli的
主題
/
回貼
21樓
發表于: 2010-08-06 21:50
只看該作者
|
小
中
大
后果相當 嚴重哦。。。。。風扇電燈統統的燒毀
分享
wlx
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
149 個
工控威望:
498 點
下載積分:
2210 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間:
2009-09-05
最后登錄:
2020-03-08
查看wlx的
主題
/
回貼
22樓
發表于: 2010-08-11 08:47
只看該作者
|
小
中
大
負載輕的時候不明顯,負載一種多臺設備會出現各種意想不到的故障。
分享
yangjunhua
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看yangjunhua的
主題
/
回貼
23樓
發表于: 2010-08-13 08:00
只看該作者
|
小
中
大
負載越大越容易燒壞,后果很嚴重的哦。。。