求助三菱指令解答。
上一主題
下一主題
keliter
從菜鳥到老鳥的過程
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
44 個
工控威望:
134 點
下載積分:
2225 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間:
2010-01-22
最后登錄:
2013-08-19
查看keliter的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-07-29 09:36
全看
|
小
中
大
高手們幫我看看這個指令什么意思 FROM K1 K0 K2M227 K2 關鍵那個K2M227是指什么 M227和M228?
[ 此帖被keliter在2010-07-29 09:51重新編輯 ]
分享
mz凡人
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看mz凡人的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-08-03 13:15
全看
|
小
中
大
FROM K1 K0 K2M227 K2中的
K1是單元號
K0是“BFM#”的傳送源
K2M227是傳送地點
K2是傳送點數。
PLC基本模塊和模擬量輸入輸出模塊之間的數據通訊是靠FROM和TO指令執行的,FROM和TO指令實際上都是針對模擬量輸入輸出模塊中的緩沖寄存器BFM進行的,FROM是將數據讀入PLC,而TO則是將基本模塊中的數據寫到特殊功能模塊內的緩沖寄存器。