220V的變頻器能否驅動一個三相升壓變壓器而得到三相380V的交流電源/
上一主題
下一主題
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
277 個
工控威望:
522 點
下載積分:
714 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間:
2009-05-19
最后登錄:
2025-07-17
查看chen_0106的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-07-26 22:46
全看
|
小
中
大
本人有時接一些私活,需要用三相380V電源測試控制柜和380V變頻器,但沒有三相380V電源,想用220V的變頻器變為三相220V后再用三相220/380的三相變壓器升壓到三相380V,請問各位大俠,是否可行?謝謝!
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
分享
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
780 個
工控威望:
1510 點
下載積分:
7445 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-26
查看崇慶陽光的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-07-28 17:18
全看
|
小
中
大
用一個220V升380V的變壓器就行了,變頻器接入2根380V電源就可運行。我經常這樣測試變頻器。