發表于: 2010-07-16 07:58
只看該作者
|
小
中
大
電磁閥的正常工作,跟管路上的氣壓大小是有關系的。超過工作壓力,打開后就關不上了。你看看你的閥量程是多少bar的,實在不行裝個調壓閥就好了。1bar=0.1MPa
我們的驕傲多半于我們的無知
分享
zdszy2006
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
383 個
工控威望:
367 點
下載積分:
680 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間:
2006-09-07
最后登錄:
2025-07-21
查看zdszy2006的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2010-07-16 09:46
只看該作者
|
小
中
大
電磁閥上并一個二極管試試
分享
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1105 個
工控威望:
6705 點
下載積分:
100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間:
2007-01-25
最后登錄:
2017-04-03
查看chenpingyg的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2010-07-16 10:14
只看該作者
|
小
中
大
你說的應該是反向脈沖步袋除塵器上的脈沖閥吧,出現這種原因主要是閥芯與脈沖片閉合不嚴造成的。應該換脈沖片。
自己的事情自己做.
分享
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
344 個
工控威望:
891 點
下載積分:
1083 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間:
2009-08-04
最后登錄:
2024-07-12
查看shuangyu的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2010-07-16 10:18
只看該作者
|
小
中
大
用固態繼電器帶動看下
分享
mars08444
贈人玫瑰,手留余香!
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
60 個
工控威望:
124 點
下載積分:
1021 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間:
2010-02-22
最后登錄:
2025-01-15
查看mars08444的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2010-07-16 10:34
只看該作者
|
小
中
大
同意 6樓 6樓的說法
道法自然!
分享
bretch
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
31 個
工控威望:
98 點
下載積分:
495 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間:
2009-12-13
最后登錄:
2020-09-27
查看bretch的
主題
/
回貼
17樓
發表于: 2010-07-16 10:46
只看該作者
|
小
中
大
有幾個問題不太明白:
1.你說的是單向閥還是雙向閥?
2.電磁閥線圈上有沒有電壓?(不要量plc輸出端,直接量現場電磁閥線圈)
分享
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
561 個
工控威望:
1209 點
下載積分:
1554 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間:
2010-05-04
最后登錄:
2014-11-13
查看shaolinsi的
主題
/
回貼
18樓
發表于: 2010-07-17 00:12
只看該作者
|
小
中
大
1.PLC有輸出,查程序,是否程序有錯或被干擾誤動
2.PLC無輸出,查繼電器,是否繼電器未打開,接點粘連
3.PLC無輸出,繼電器正常,查電磁閥線圈是否有電,加放電裝置
4.PLC無輸出,繼電器正常,線圈無電,查電磁閥是否損壞或超負荷工作
磚頭砸人小心!
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(王大帥) 思路清晰 !贊一個
餓米豆腐
分享
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1787 個
工控威望:
5348 點
下載積分:
21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2009-07-21
最后登錄:
2025-07-23
查看匯榮鋁業的
主題
/
回貼
19樓
發表于: 2010-07-17 09:53
只看該作者
|
小
中
大
換繼電器,繼電器質量差,我們這就是,攻絲機用的,繼電器的線圈斷電時總要延遲那么1秒左右,然后才能聽見;啪‘的一聲才斷開。換了歐姆龍的啥事沒有一切正常。
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
20樓
發表于: 2010-07-17 11:02
只看該作者
|
小
中
大
簡單問題有時在討論時反而變復雜。我做過0.5 ~ 1S的閥控裝置,閥使用外先導形式。PLC也加了繼電器,沒有樓主說的這個現象啊。
首先確認PLC沒有輸出,而閥還是打開,則考慮閥的原因。推薦在比較短的時間執行裝置中使用外先導方式,控制氣管盡量短。
繼電器我只用歐姆龍和施耐德或者西門子。沒有其它原因就是理解把一些不必要的問題(困惑)先期排除掉。
分享
guansky168
小張
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
610 個
工控威望:
3397 點
下載積分:
8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間:
2010-05-11
最后登錄:
2025-02-11
查看guansky168的
主題
/
回貼
21樓
發表于: 2010-07-17 13:28
只看該作者
|
小
中
大
有個方法你試一下,把時間調長點試下行不, 如果不行,就在通電或斷電期間找原因,觀察線路或閥體的動作是否正確, 如果行則逐漸的減短供電時間,再查找原因
分享
zefiro
山雨欲來風滿樓
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
11 個
工控威望:
157 點
下載積分:
491 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間:
2009-06-12
最后登錄:
2024-04-23
查看zefiro的
主題
/
回貼
22樓
發表于: 2010-07-17 13:44
只看該作者
|
小
中
大
你用的電磁閥是不是自恢復的還是需要通電再往另一方向運動的?別人的控制柜可能有兩個點控制兩個方向。
分享
abc40
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
40 個
工控威望:
108 點
下載積分:
493 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間:
2010-06-26
最后登錄:
2012-08-20
查看abc40的
主題
/
回貼
23樓
發表于: 2010-07-17 15:54
只看該作者
|
小
中
大
Y沒有輸出,電磁閥關不上,樓主測一下繼電器的常開觸點是不是粘死了
分享