有一臺設備三相四線制進線沒有地線,但設備要接地,用零線用作地線會不會有危險呢?
分享
xiaobo2009
態度決定一切,細節決定完美
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
182 個
工控威望:
334 點
下載積分:
3289 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間:
2009-09-22
最后登錄:
2023-07-07
查看xiaobo2009的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-07-12 20:48
全看
|
小
中
大
如果你變電房出來是三相五線制的話,零線根本就不能作接地的.漏電保護器會動作的.要嗎你重新拉條地線,要嗎你就在設備邊上打一根接地極.