一臺施奈德22kw變頻器接通電源面板提示通訊正常。但不執行啟動命令。測量直流母線電壓才36v。正常500v。請問變頻器哪里壞了?自己能修嗎?
分享
zcdq6579
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
171 個
工控威望:
256 點
下載積分:
1423 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間:
2010-06-08
最后登錄:
2024-03-25
查看zcdq6579的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-07-09 20:40
全看
|
小
中
大
可能是緩沖電阻壞了. 也可能是短接接觸器壞了,或電壓檢測單元 ......... 上電的 工作原理是 -------變頻剛上電時是串電阻對電容充電,(為了保護整流橋不彼大電流燒壞) 當電容電壓上升到一定電壓時,再通過接觸器短接電阻,直接給電容充電.