各位高手:
編碼器的A相接在X0,使用C235 高速計數
編碼器的B相接在X1,用SPD 指令測速
編碼器的Z相不用
這樣可以的吧?
分享
jackie6184
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
65 個
工控威望:
6518 點
下載積分:
19994 分
在線時間: 312(小時)
注冊時間:
2008-06-03
最后登錄:
2025-07-28
查看jackie6184的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-07-09 10:04
全看
|
小
中
大
編碼器是AB相輸出的話,使用C251比較好
因編碼器正反轉時,計數器也會跟著加減
SPD可用A或B相重複使用,並不會有衝突,你可以試試