400KVA的變壓器可以載多大的負荷/
分享
huanglongfei
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
46 個
工控威望:
105 點
下載積分:
656 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間:
2010-06-07
最后登錄:
2025-01-21
查看huanglongfei的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-06-29 23:51
全看
|
小
中
大
400KVA的變壓器的額定電流大約580A,如果是油浸變壓器常時間的負載最好在0.9倍,干式變壓器在1倍或1.1倍,主要看散熱和溫升清況。我們的用電器大多為感性負載,如電動機,三相交流電機的電流為其額定功率的兩倍。這是指滿載,工廠的電力拖動往往達不到滿載。如果用電容補償,又能補償掉電機的一部分無功功率。變壓器能帶多少負荷還是看實際電流不能超過變壓器的額定電流。