本人剛接觸伺服不久,請問一個比較愚鈍的問題,為什么大部分的伺服系統一開機都要原點復歸?是不是跟他們使用的編碼器有關? 原點復歸是為了防止什么呢?累積誤差嗎? 另外,如果使用絕對位置編碼器呢?帶電池的那種
另外,伺服電機當什么情況下可以使用相對位置編碼器,什么情況下需用絕對位置編碼器?
望知道的朋友能幫助解答,謝謝!
分享
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
564 個
工控威望:
1150 點
下載積分:
721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間:
2010-06-03
最后登錄:
2025-04-21
查看jonnyhsieh的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-06-30 08:06
全看
|
小
中
大
1.如果是絕對系統,SERVO AMP 內裝有電池,會Keep現在位置,縱使斷電下,手動轉動了電機,Encoder值,也會跟著變化.
除非,斷電下,Encoder線拆掉,這樣的話,還是要做原點復歸.或許有人會質疑說,Encoder拆掉,servo amp 會出現"絕對異常"
error code,這個code有時會發,有時不會發,為安全起見,還是要做原點復歸.
2.相對系統,開電時,encoder讀到的值是零,不管現在機械位置,所以一定要做原點復歸.